anonymous@RULINUX.NET~# Last login: 2024-09-27 08:10:00
Регистрация Вход Новости | Разметка | Пользователи | Галерея | Форум | Статьи | Неподтвержденное | Трекер | Правила форума | F.A.Q. | Ссылки | Поиск
[#] [Добавить метку] [Редактировать]
Скрыть

вопрос про InteliLiteNT AMF 25

Кто нибудь сталкивался с такими контроллерами?

Есть несколько установок вот с InteliLiteNT AMF 25

 http://www.comap.cz/products/detail/intelilite-nt-amf-25/

Сами установки прибыли из Китая. По умолчанию запрограммированы на контроль сети. Т.е если напряжение на одной их фаз упадет ниже заданного порога, через уставку времени произойдет запуск установки.

По техническому заданию необходимо обеспечить запуск установки посредством "сухого контакта" с АВР. А контроль сети исключить.

Порылся в контроллере но ничего что бы помогло не нашел.

Esoptro(*) (2011-03-01 03:57:00)

Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 SUSE/3.6.13-0.2.1 Firefox/3.6.13

[Ответить на это сообщение]
[#] [Добавить метку] [Редактировать] Ответ на: вопрос про InteliLiteNT AMF 25 от Esoptro 2011-03-01 03:57:00
avatar
Скрыть

Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25

Я не специалист, но нахрена такая дорогая железяка если запуск АВР посредством сухого контакта с отключенным контролем сети ?

Id(*)(2011-03-01 11:10:28)

Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.1.16) Gecko/20110107 Iceweasel/3.5.16 (like Firefox/3.5.16)
[#] [Добавить метку] [Редактировать] Ответ на: вопрос про InteliLiteNT AMF 25 от Esoptro 2011-03-01 03:57:00
avatar
Скрыть

Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25

> CAN with J1939 support
Хм.. вроде как оно по CAN может управляться. Вешаем на аврку драйверы CAN и профит же! Подробнее сказать не могу, покуда сию шнягу в руках не поверчу, да не разберу.

AiFiLTr0(*)(2011-03-01 15:56:17)

Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US) AppleWebKit/534.13 (KHTML, like Gecko) Ubuntu/10.10 Chromium/9.0.597.94 Chrome/9.0.597.94 Safari/534.13
[#] [Добавить метку] [Редактировать] Ответ на: Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25 от Id 2011-03-01 11:10:28
avatar
Скрыть

Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25

эта железка управляет дизель-генераторной установкой, которая должна запустится по сигналу с АВР когда пропадет промышленное напряжение с ТП.эта железка управляет дизель-генераторной установкой, которая должна запустится по сигналу с АВР когда пропадет промышленное напряжение с ТП.

есть такие же без опции контроля сети называюся MRS-19 ARS-16 (Manual Remote Start)

 http://www.comap.cz/products/detail/intelilite-nt-mrs-16/

 http://www.comap.cz/products/detail/intelilite-nt-mrs-19/

но долбоебы манагеры не разбирающиеся в предмете, либо специально заказали такие что бы подороже либо протупили и китаезы втюхали им эти панели, а заказчику не нужен контроль сети. Вот и приходится "плясать с бубном".

Esoptro(*)(2011-03-01 20:54:05)

Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 SUSE/3.6.13-0.2.1 Firefox/3.6.13
[#] [Добавить метку] [Редактировать] Ответ на: Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25 от AiFiLTr0 2011-03-01 15:56:17
avatar
Скрыть

Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25

>Хм.. вроде как оно по CAN может управляться.
по CAN эти панели соединяются анпример для параллельной работы дизель-генераторов. А копаться можно в ней либо по 232ому либо через ЮСБ

Но на ЮСБ модуль манагеры пожадничали, но китаезы заботливо положили вот что.

штучка вставляется в слот с тыльной стороны панели.

спаял нульмодемный кабель, взял у коллеги ноутбук с вендой, скачал с сайта их софтину. Купил адаптер PCMCIA - RS232 ибо в ноуте не было.

Подключился к панели лазаю, меняю некоторые настройки, работает удаленный мониторинг, но самые важные под паролем. Дизель-генераторы манагеры вымутили по каким то хитрым схемам так что с китайцами связи не наладить.

Какие мысли есть по поводу как хакнуть эту железку? =)

Esoptro(*)(2011-03-01 21:04:46)

Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 SUSE/3.6.13-0.2.1 Firefox/3.6.13
[#] [Добавить метку] [Редактировать] Ответ на: Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25 от Esoptro 2011-03-01 21:04:46
avatar
Скрыть

Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25

Тебе же всего нужно запускать дизеля по сигналу от внешнего контроллера. чего бы не использовать контроль сети в качестве датчика этого сигнала? Обрубил ему сеть - он дизеля включил. Включил обратно - он дизеля через запрограммированное время остановит..

P.S. Там по твоей ссылке два мануала размером под 30 мегов для зарегистрированных пользователей - в них ничего нет?

HEBECTb_KTO(*)(2011-03-01 21:16:56)

[#] [Добавить метку] [Редактировать] Ответ на: Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25 от HEBECTb_KTO 2011-03-01 21:16:56
avatar
Скрыть

Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25

>Тебе же всего нужно запускать дизеля по сигналу от внешнего контроллера. чего бы не использовать контроль сети в качестве датчика этого сигнала?

даже не от контроллера, а тупо от "сухого контакта" например вспомогательный контакт АВР либо контакты реле контроля фаз.

>Обрубил ему сеть - он дизеля включил. Включил обратно - он дизеля через запрограммированное время остановит..
именно так, вся логика завязана на этот "сухой контакт"

>в них ничего нет?
я зареган, все скачал, но часть опций указанных в манах залочены китайцами под пароль

Esoptro(*)(2011-03-01 21:21:57)

Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 SUSE/3.6.13-0.2.1 Firefox/3.6.13
[#] [Добавить метку] [Редактировать] Ответ на: Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25 от Esoptro 2011-03-01 21:21:57
avatar
Скрыть

Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25

> именно так, вся логика завязана на этот "сухой контакт"
Тогда я не понял в чём проблема, он же наверное по умолчанию и запрограммирован делать это?

HEBECTb_KTO(*)(2011-03-01 21:50:55)

[#] [Добавить метку] [Редактировать] Ответ на: Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25 от HEBECTb_KTO 2011-03-01 21:50:55
avatar
Скрыть

Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25

>Тогда я не понял в чём проблема, он же наверное по умолчанию и запрограммирован делать это?
проблема в том что логика работы панели сейчас такая:

в панель приходят 3 фазы RST, если напряжение на одной из фаз упадет ниже определенного уставкой значения ДГУ через уставку времени (что бы АВР успел переключится и отработала автоматика ГРЩ) запускается и работает на нагрузку.

Потом, Чубайс возвращает напряжение на ТП :) на панели появляются 3 фазы, панель через уставку времени (нужно для охлаждения турбины дизеля) дает команду на останов. АВР же переключается сразу.

Очевидно заказчик не хочет тянуть 3 фазных провода от АВР на ДГУ, возможно потому что они находятся на значительном удалении, а может потому что не устривает то что логика завязана на 3 фазы, а хочет 2 провода для сухого контакта подозреваю что либо с доп контакта АВР либо с реле контроля фаз. А для этого сгодится даже провод от наушников :)

Плюс все эти появления и пропадания фаз RST сейчас отображаются светодиодной индикацией на панели. Мои манагеры и заказчик хотят "и что бы и шашечки и что бы ехать"

Esoptro(*)(2011-03-01 22:07:56)

Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 SUSE/3.6.13-0.2.1 Firefox/3.6.13
[#] [Добавить метку] [Редактировать] Ответ на: Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25 от Esoptro 2011-03-01 22:07:56
avatar
Скрыть

Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25

Так ты им три фазы на этот контроллер почти так же подать сможешь - полутора проводами от наушников, нагрузки ведь на них никакой не предполагается, ну разве что по изоляции возникнут требования. Ну или через трансформаторы там если ограничения по напряжению, а у контроллера обратно повысишь.

HEBECTb_KTO(*)(2011-03-01 22:35:24)

[#] [Добавить метку] [Редактировать] Ответ на: Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25 от HEBECTb_KTO 2011-03-01 22:35:24
avatar
Скрыть

Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25

>Так ты им три фазы на этот контроллер почти так же подать сможешь - полутора проводами от наушников
во первых я не проектировщик и не монтажник :) мое дело контроллеры, задача руководством поставлена такая.

Во вторых сколько у тебя упадет напряжения из 400 вольт на длине 30-50 метров, при сечении 0,5 квадрат (у наушников думаю еще меньше ) меди? Думаю как раз столько что бы панель посчитала это падение достаточным для того что бы дать команду на запуск :)

>нагрузки ведь на них никакой не предполагается.
ну китаезы разработчики ДГУ сделали так что фаза (R) еще служит и для питания собственных нужд ДГУ (подогрев антифриза и импульсная зарядка свинцовых АКБ).

Так что нагрузка на этой фазе ожидается порядка 2-3 кВт, в зависимости от мощности ДГУ (просто котлы подогрева разной мощности стоят).

А перелопачивать схему скорее всего не разрешат, а во вторых геморно трудоемко, ибо накупили этого говна очень много и самое парадоксальное что расходятся как "горячие пирожки", после энергетического коллапса в МО этой зимой.

Esoptro(*)(2011-03-01 22:54:13)

Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 SUSE/3.6.13-0.2.1 Firefox/3.6.13
[#] [Добавить метку] [Редактировать] Ответ на: Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25 от Esoptro 2011-03-01 22:54:13
avatar
Скрыть

Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25

> во первых я не проектировщик и не монтажник :) мое дело контроллеры, задача руководством поставлена такая.
В идеале я бы написал им в саппорт вопрос - как отключить контроль сети и как запрограммировать девайс на управление от внешнего контроллера.

> сколько у тебя упадет напряжения из 400 вольт на длине 30-50 метров, при сечении 0,5 квадрат (у наушников думаю еще меньше ) меди?
При токе в пол-ампера у меня на 50 метрах такого провода упадёт чуть меньше одного вольта. Однако я уверен, что контроллер не сжирает 200 ватт мощности при измерении напряжения в линии, так что смело можешь поделить на тысячу - и ток, и падение напряжения.

Плюс одна фаза у тебя вообще честная будет на дизель идти.

> перелопачивать схему скорее всего не разрешат
А у них проводка уже смонтирована? Спроси как бы им хотелось - потрахаться с настройкой контроллера и изготовлением устройств сопряжения или вместо сигнального кабеля просто проложить двух-трёхжильный чтобы остатние фазы контроллеру подогнать и пусть тот работает в штатном режиме.

HEBECTb_KTO(*)(2011-03-01 23:24:12)

[#] [Добавить метку] [Редактировать] Ответ на: Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25 от HEBECTb_KTO 2011-03-01 23:24:12
avatar
Скрыть

Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25

>В идеале я бы написал им в саппорт вопрос

Я не знаю китайского :), но не это главное, напоминаю ДГУшки серые, а то и черные, саппорта тупо нет, так сказали манагеры, никаких контактов не дают. Одна ДГУ вообще пришла с треснутым картером (забыли слить воду), т.к китаезы экономят и заливают обычную воду вместо антифриза, а может потому что на Юге китая их лепят. Дык вернуть ее не могут :) видать откат уже получили за эту левую партию.

Вот думаю летом в виде факультатива раскидать движок перебрать и сделать, благо на Сахалине научился и движки капиталить. А в московии этим мало кто занимается ибо проще новый купить

Связался с Комапом в Чехии они мне сказали что нужно делать, залить туда прошивку от MRS-19, а нужен пароль для этого. На что чехи отморозились и сказали что, пароль должен был мне предоставить диллер, то бишь китаезы.

>При токе в пол-ампера у меня на 50 метрах такого провода упадёт чуть меньше одного вольта.
вот этот калькулятор

 http://www.catfish.lv/test/wire.htm

выдал мне при сечении 0,4 меди длине 50 метров напряжении 380 В и токе 0,1 А, падение 5 Вольт

>А у них проводка уже смонтирована?
это готовая ДГУ китайский клон Cummins с клоном генератора Stamford и вот этой чешской панелью. Причем сделано довольно качественно, и не спец сразу не определит что это подделка. Пипл хавает, наши выставляют ценник от реального америкосовского Камминза, профит оседает в карманах манагеров.

>Спроси как бы им хотелось - потрахаться с настройкой контроллера и изготовлением устройств сопряжения или вместо сигнального кабеля просто проложить двух-трёхжильный чтобы остатние фазы контроллеру подогнать и пусть тот работает в штатном режиме.
я уже писал что в данном проекте моя стезя АСУ. Хоть иногда приходится заниматься всем, начиная от КиП и заканчивая механикой. С заказчиком я не общаюсь, приходится общаться с ГСМным быдлом в лице манагеров-продажников которое хотят что бы все было как в ТЗ и при этом покупают совсем не ту хрень. НЕНАВИСТЬ.

При этом формально в нашей фирме вся власть у них, инженера и проектировщики внизу "пищевой цепочки". Хотя подозреваю что это не только в моей конторе.

Esoptro(*)(2011-03-02 00:00:16)

Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 SUSE/3.6.13-0.2.1 Firefox/3.6.13
[#] [Добавить метку] [Редактировать] Ответ на: Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25 от Esoptro 2011-03-02 00:00:16
avatar
Скрыть

Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25

>При этом формально в нашей фирме вся власть у них, инженера и проектировщики внизу "пищевой цепочки". Хотя подозреваю что это не только в моей конторе.

я не понимаю, чего ты ваще жопу рвёшь? манагеры облажались - пусть и расхлёбывают

anonymous(*)(2011-03-02 01:53:09)

Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100605 Gentoo Firefox/3.6.3
[#] [Добавить метку] [Редактировать] Ответ на: Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25 от anonymous 2011-03-02 01:53:09
avatar
Скрыть

Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25

>я не понимаю, чего ты ваще жопу рвёшь? манагеры облажались - пусть и расхлёбывают

они начальство, а начальство разгребает говно руками своих подчиненных.

Поступила команда "научить" панель и ниибет.

Esoptro(*)(2011-03-02 01:56:08)

Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 SUSE/3.6.13-0.2.1 Firefox/3.6.13
[#] [Добавить метку] [Редактировать] Ответ на: Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25 от Esoptro 2011-03-02 00:00:16
avatar
Скрыть

Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25

> Я не знаю китайского
> никаких контактов не дают
> чехи отморозились и сказали что, пароль должен был мне предоставить диллер, то бишь китаезы
Напишим, что китаёзы не предоставили - что делать? И начальству служебку напиши - поскольку не имею доступа к контактам с китайской стороной, прошу запросить пароли у китайцев которые те должны были согласно чехам предоставить (копию служебки на всякий случай дома в папочку положи). И в общем на этом всё - ты свою жопу прикрыл, что мог сделал. А если ты будешь самодеятельные решения принимать, какие-то обходные решения придумывать, то когда что-нибудь там наебнётся, то все без сомнения покажут пальцем на тебя и скажут, что ты там что-то левое накрутил, небось из-за тебя всё и наебнулось, и картер потрескался тоже из-за тебя.

> вот этот калькулятор
> выдал мне при сечении 0,4 меди длине 50 метров напряжении 380 В и токе 0,1 А, падение 5 Вольт
Это какой-то калькулятор-дезинформатор, я просто прикинул сопротивление провода как отношение удельного сопротивления меди к площади сечения проводника помноженное на его длину: 0.0171*50/0.5 - результат множишь на ток в амперах и в результате по закону Ома у тебя получается падение напряжения на проводнике в вольтах.

> я уже писал что в данном проекте моя стезя АСУ. Хоть иногда приходится заниматься всем, начиная от КиП и заканчивая механикой. С заказчиком я не общаюсь, приходится общаться с ГСМным быдлом в лице манагеров-продажников которое хотят что бы все было как в ТЗ и при этом покупают совсем не ту хрень. НЕНАВИСТЬ.
Тебе главное крайним не остаться в таком раскладе - такие отмороженные менеджеры, в случае чего не захотят ведь нести ответственность за свои действия. Поэтому лучше проложиться парой бумажек.

HEBECTb_KTO(*)(2011-03-02 02:41:05)

[#] [Добавить метку] [Редактировать] Ответ на: Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25 от HEBECTb_KTO 2011-03-02 02:41:05
avatar
Скрыть

Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25

>А если ты будешь самодеятельные решения принимать, какие-то обходные решения придумывать, то когда что-нибудь там наебнётся, то все без сомнения покажут пальцем на тебя и скажут, что ты там что-то левое накрутил, небось из-за тебя всё и наебнулось, и картер потрескался тоже из-за тебя.

Все прекрасно понимают что косяк есть, виновные среди манагеров уже "назанаены" просто нам инженерам все равно решать проблему надо.

Экспериментирую я с панелью ДГУ с треснувшим картером, а она уже списана, соответствующий акт составлен. Даже проба масла из поддона, в котором отслаивалась вода, руководству отправлена.

Про пароль руководство курсе попросили его "поломать" =) или сделать все возможное.

Вот хотел узнать реально как то пробрутить пароль китаезов.

Ну и чисто для своего экспириенса, ибо эти панели набирают обороты своей дешевизной я их видел и в других ДГУ. Экспа может пригодится для работы в другой компании. Алсо в самом Комапе есть вакансия, на которую я претендовал, но отказали в собеседовании из за того то не знаю разговорный инглиш.

>Тебе главное крайним не остаться в таком раскладе
не у меня все задокументировано, всю переписку с чехами сливаю руководству, никакие письма не удаляю. Как говаривал старый советский дедушка инженер, который меня натаскивал когда работал еще на заводе. Чем больше бумаги тем чище жопа =) Поэтому письмами закидываю руководство регуляяно.

Просто если руководство прижмет думаю поменяют панели, а эти все равно хакать придется ибо настроены под конкретные ДГУшки, а так я бы мог их под свои "черные" замыслы использовать =)

просто как то дико видеть такое количество некомпетентных людей не на своих местах.

Возможно я не прав, но меня легче научить продавать чем манагера-продажника тому что знаю и умею я. Говорят правда что жилка нужна торгашеская. Но в этой стране мне кажется манагеры берут не умением, а тупо клиентской базой. Плюс думаю грамотный технарь продажник не нужен потому что со стороны заказчиков все исполнители и манагеры такие же ГСМщики которые сами не знают чего хотят, точнее хотят много и задешево. И я просто буду метать бисер перед свиньями.

Короче грустно все это как то. Столько ресурсов уходит в трубу из за тупости ГСМых манагеров. Вот недавно МТС заказал у нас ДГУ для своих базовых станций, кто то протупил что им нужно что бы панель ДГУ "слала" смски с параметрами установки. А штатная панель этого не умела. В итоге покупка новых панелей, GSM модемов, попытки подружить все это вместе и прочий геморой. А родные панели пылятся на складе

Короче мну бешенно негодует и хочет перекрестится в ГСМщика =)

Esoptro(*)(2011-03-02 03:22:02)

Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 SUSE/3.6.13-0.2.1 Firefox/3.6.13
[#] [Добавить метку] [Редактировать] Ответ на: Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25 от Esoptro 2011-03-02 03:22:02
avatar
Скрыть

Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25

Ну хорошо, а если ему все три входа закоротить между собой и подключить к той единственной фазе, что у тебя есть, плюс в разрыв релюху на размыкание чтобы её АВР дёргал?

HEBECTb_KTO(*)(2011-03-02 04:03:13)

[#] [Добавить метку] [Редактировать] Ответ на: Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25 от HEBECTb_KTO 2011-03-02 04:03:13
avatar
Скрыть

Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25

>Ну хорошо, а если ему все три входа закоротить между собой и подключить к той единственной фазе, что у тебя есть, плюс в разрыв релюху на размыкание чтобы её АВР дёргал?

а если на ТП пропадет всего одна фаза и притом не та что заведена в панель? =)

Вариант с прошивкой панели выглядит наиболее привлекательным.

Esoptro(*)(2011-03-02 11:05:00)

Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 SUSE/3.6.13-0.2.1 Firefox/3.6.13
[#] [Добавить метку] [Редактировать] Ответ на: Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25 от Esoptro 2011-03-02 11:05:00
avatar
Скрыть

Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25

> а если на ТП пропадет всего одна фаза и притом не та что заведена в панель? =)
А как ты об этом узнал бы с другой прошивкой?

HEBECTb_KTO(*)(2011-03-02 12:34:41)

[#] [Добавить метку] [Редактировать] Ответ на: Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25 от HEBECTb_KTO 2011-03-02 12:34:41
avatar
Скрыть

Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25

>А как ты об этом узнал бы с другой прошивкой?
по состоянию вспомогательных контактов АВР или реле контроля фаз, не знаю что там у заказчика будет. В любом случае никакого даже напряжения в этом кабеле не будет.

Esoptro(*)(2011-03-02 18:22:00)

Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 SUSE/3.6.13-0.2.1 Firefox/3.6.13
[#] [Добавить метку] [Редактировать] Ответ на: Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25 от Esoptro 2011-03-02 18:22:00
avatar
Скрыть

Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25

Ну вот по этому сигналу и отключай входы от линии. Я-ж написал, что в разрыв надо реле поставить. Хотя котроллеру может не понравиться что на все три входа одинаковая фаза подаётся и возможно не во всех случаях пропадания напряжения на фазном проводе нужно/можно включать дизель-генератор.

HEBECTb_KTO(*)(2011-03-02 18:35:08)

[#] [Добавить метку] [Редактировать] Ответ на: Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25 от HEBECTb_KTO 2011-03-02 18:35:08
avatar
Скрыть

Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25

>Хотя котроллеру может не понравиться что на все три входа одинаковая фаза подаётся
дело в том что контроллер измеряет межфазное напряжение. Т.е разность потенциалов равна 380-400 Вольт. Если я перемычками "размножу" одну фазу то я никак не получу 380 Вольт =) ибо разность потенциалов будет 220-230 В. Кроме того панель может "просечь" что фазный угол равен нулю, т.е все синусоиды совпадают =)

Для того что бы реализовать то что ты предложил нужно тянуть 2!! фазы плюс ставить релюшку.

Esoptro(*)(2011-03-02 20:24:51)

Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 SUSE/3.6.13-0.2.1 Firefox/3.6.13
[#] [Добавить метку] [Редактировать] Ответ на: Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25 от Esoptro 2011-03-02 20:24:51
avatar
Скрыть

Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25

Ну ты его просто подключи всеми тремя щупальцами к одной фазе и посмотри чо он скажет. Вещь китайская, кто его знает - может и так проканает..

HEBECTb_KTO(*)(2011-03-02 20:57:36)

[#] [Добавить метку] [Редактировать] Ответ на: Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25 от HEBECTb_KTO 2011-03-02 20:57:36
avatar
Скрыть

Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25

>Вещь китайская
сам контроллер чешский же

Esoptro(*)(2011-03-02 21:15:03)

Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 SUSE/3.6.13-0.2.1 Firefox/3.6.13
[#] [Добавить метку] [Редактировать] Ответ на: Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25 от Esoptro 2011-03-02 21:15:03
avatar
Скрыть

Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25

Но приехал-то из Китая..

HEBECTb_KTO(*)(2011-03-02 23:24:51)

[#] [Добавить метку] [Редактировать] Ответ на: Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25 от HEBECTb_KTO 2011-03-02 23:24:51
avatar
Скрыть

Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25

>Но приехал-то из Китая..
серийник пробил у чехов =)

упражнения временно приостановлены т.к мну направили во Внуково сдавать 6 ДГУ, 4 из них в режимной зоне ВПП, думаю там фотографировать тоже нельзя =)

работы там недели на 2 с этими оформлениями пропусков

Esoptro(*)(2011-03-02 23:40:09)

Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 SUSE/3.6.13-0.2.1 Firefox/3.6.13
[#] [Добавить метку] [Редактировать] Ответ на: Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25 от Esoptro 2011-03-02 23:40:09
avatar
Скрыть

Re: вопрос про InteliLiteNT AMF 25

Тоже хорошо - пока ковыряешься в командировке, вопрос глядишь сам собой как-нибудь протухнет.

HEBECTb_KTO(*)(2011-03-02 23:43:51)

[#] [Добавить метку] [Редактировать] Ответ на: вопрос про InteliLiteNT AMF 25 от Esoptro 2011-03-01 03:57:00
avatar
Скрыть

Re:вопрос про InteliLiteNT AMF 25

Ты глубоко ошибаешься. Нет там никакого "запрограммировано на контроль сети". Это надо было быть идиотами производителям ДЭС, что бы невозможно было запустить электростанцию в чистом поле в ручном режиме. Сам такую ДЭС запускал 2 дня, и всё только потому что нет русского языка на табло.

anonymous(*)(2012-08-02 14:20:12)

Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/21.0.1180.60 Safari/537.1
[#] [Добавить метку] [Редактировать] Ответ на: Re:вопрос про InteliLiteNT AMF 25 от anonymous 2012-08-02 14:20:12
avatar
Скрыть

Re:вопрос про InteliLiteNT AMF 25

>Это надо было быть идиотами производителям ДЭС, что бы невозможно было запустить электростанцию в чистом поле в ручном режиме.


А где я утверждал что ДЭС невозможно запустить в ручном режиме?



>Сам такую ДЭС запускал 2 дня, и всё только потому что нет русского языка на табло.


А где я упоминал какую именно ДЭС я запускал? Эти контроллеры используются у очень широкого ряда производителей ДЭС, по всей видимости ты имел дело с таким же контроллером, запрограммированным совсем другим другим производителем.

>что нет русского языка на табло.


русский язык ставится только в инженерном меню, это характерная особенность данной модели. Если русского языка нет и в этом меню, то нужно залить языковой пакет в панель через LitEdit.

Esoptro(*)(2012-08-02 15:04:35)

Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1
[#] [Добавить метку] [Редактировать] Ответ на: Re:вопрос про InteliLiteNT AMF 25 от anonymous 2012-08-02 14:20:12
avatar
Скрыть

Re:вопрос про InteliLiteNT AMF 25

>и всё только потому что нет русского языка на табло.
Месье cannot into English?

anonymous(*)(2012-08-02 15:15:13)

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; ru-ru) AppleWebKit/535+ (KHTML, like Gecko) Version/5.0 Safari/535.22+ Midori/0.4
Этот тред читают 8 пользователей:
Анонимных: 8
Зарегистрированных: 0




(c) 2010-2020 LOR-NG Developers Group
Powered by TimeMachine

Valid HTML 4.01 Transitional Правильный CSS!